文档名:地下建筑不同补风口高度对排烟效率影响的模拟对比分析
随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,地下建筑在生活中的应用越来越广泛,其多种安全问题也随即而来,火灾以及烟气等安全性问题的存在,给火灾的防控和人员的安全疏散提出了更高的要求.本文主要通过FDS软件模拟某地下建筑发生的火灾,通过设定不同补风口的相对位置,比较关键位置的温度,以及烟气的厚度和蔓延速度,对比分析不同高度补风口位置对排烟效果的影响.通过对地下建筑中发生火灾时烟气运动的影响因素进行深入研究,分析影响其运动的因素,并提出更加合理有效的排烟方式,在实际工程中具有重要意义.
作者:王明岩
作者单位:中国人民武装警察部队学院,河北廊坊
母体文献:2017消防科技与工程学术会议论文集
会议名称:2017消防科技与工程学术会议  
会议时间:2017年9月1日
会议地点:河北廊坊
主办单位:中国消防协会
语种:chi
分类号:TU9TU8
关键词:地下建筑  补风口高度  排烟效率  消防安全