文档名:重庆市既有公共建筑冬季室内物理环境状态调研与分析
为了探究中国重庆市既有公共建筑室内物理环境的关键问题,本文选取了中国重庆市十栋既有公共建筑,其中涵盖了教育、商场、酒店、办公、医疗卫生五种主要类别,针对这十栋建筑的室内热湿环境、光环境、空气品质、声环境四个方面,选取空气温度、湿度、风速、噪声、照度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、PM10九项指标开展了调研测试工作.测试结果表明,根据中国的标准,有78%的被测房间可以满足至少二级热舒适度等级的要求,同时结果显示建筑出入口层的空气温度偏低,尤其是在医院和商场建筑中最为明显,主要原因是由于新风带入室内的大量冷负荷,此外由于室内风速较低,垂直方向上冷热分层的现象也普遍存在;光环境方面,室内平均照度水平比标准要求值高出34.09%,但仍存在部分房间照度值偏低的情况,其中酒店类建筑最为显著,调研发现这是由于酒店管理者更倾向于降低酒店内的照度值;室内空气品质方面,98%的测试房间满足了中国标准中关于二氧化碳的要求,但是教室和地下超市的二氧化碳值偏高,应当成为二氧化碳控制中的重点关注对象.所有测试房间都满足了中国标准中对于甲醛的要求,表明甲醛并不是既有公共建筑中的关键问题.室内PM2.5与PM10浓度受室外影响显著,相关性系数分别为0.9819和0.9741,说明建筑对PM2.4和PM10缺乏有效的控制,且这一问题在各种类型的建筑中普遍存在;关于室内声环境,绝大多数的测试房间均无法满足中国标准中室内噪声级的最低要求,且调研显示建筑使用者对声环境的关注相对较低.由于高成本与施工复杂,室内噪声的控制是一个相对棘手的问题,此外,室内噪声的测量非常容易受到干扰,可能会对结果产生影响.
作者:唐浩丁勇范凌枭沈舒伟
作者单位:绿色建筑与人居环境营造国际合作联合实验室,重庆大学,重庆,400000
母体文献:第九届既有建筑改造技术交流研讨会论文集
会议名称:第九届既有建筑改造技术交流研讨会
会议时间:2017年4月20日
会议地点:长沙
主办单位:中国建筑科学研究院
语种:chi
分类号:TU1X82
关键词:既有公共建筑 热湿环境 声环境 空气品质 光环境
在线出版日期:2020年6月22日