文档名:机械通风方式对办公建筑供暖能耗的影响研究
随着我国建筑技术的快速发展,为尽可能降低供暖能耗,大量新建办公建筑的气密性越来越高,已经严重影响到室内空气品质.为了维持室内人员健康,迫切需要机械通风来辅助提高室内空气品质,但目前机械通风对建筑采暖总体能耗的影响仍有待研究.本文通过Energyplus能耗模拟软件,以哈尔滨、沈阳、北京、济南4个城市为例,研究了不同气密性等级对供暖能耗的影响,对比了低气密性时自然通风与高气密性时机械通风的节能效果,模拟了依据办公建筑人员活动规律启停的间歇机械通风冬季能耗变化情况,并与连续机械通风做了对比分析,同时分析了一般机械通风与带热回收机械通风的供暖能耗差异,从通风与节能的角度提出了适宜严寒和寒冷地区的供暖通风方案.结果表明,严寒和寒冷地区提高建筑气密性节能效果明显,在满足通风要求的前提下,可以尽可能提高建筑气密性;在气密性过高时,采用连续机械通风会增加风机的能耗,模拟结果显示采用适当的气密性结合自然通风的节能效果比高气密性辅助机械通风节能效果好;间歇机械通风不仅能满足室内人员对新风的需求,还能显著提高节能效率;采用热回收装置能使严寒和寒冷地区办公建筑冬季能耗显著下降.
作者:苏磊谢静超樊广涛王浩宇刘加平
作者单位:绿色建筑环境与节能技术北京市重点实验室,北京工业大学,北京100124
母体文献:中国建筑学会第十三届建筑物理学术大会论文集
会议名称:中国建筑学会第十三届建筑物理学术大会
会议时间:2018年11月1日
会议地点:西安
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TU8TU9
关键词:办公建筑 机械通风 供暖能耗 气密性等级