文档名:洁净室CFD仿真的故事
通过6SigmaRoom分析了工业厂房洁净室“MAU+FFU+DCC”系统内室内气流组织分析,观察到气流组织的动态流向,对比了干盘管DCC消除室内显热负荷置于洁挣室吊顶的上技术夹层和处于高架地板的下技术夹层优缺点,仿真结果显示干盘管是置于下技术夹层温度效果好,此时的回风与新风混合更加充分,送风温度比较均匀;同时从施工角度来考虑管道敷设更方便点,在漏水风险来说也不会出现难维护的问题。因此综合仿真及工程经验确定放在下夹层的方案最优。利用6SigmaRoom还对工业厂房洁净室内“不同的送风方式”进行研究,主要是“工业厂房内MAU新风空调箱的新风管伸入洁净室内回风夹道位置的不同对房间内部气流组织的影响”,模拟结果显示当新风送风点位于回风道底部时,新风与回风混合时间更长,更易混合得均匀。所以新风送风点在回风道底部时房间的温度均匀性更好一些。
作者:杜楠楠
作者单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院
母体文献:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会论文集
会议名称:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:北京
主办单位:北京瑞思博创科技有限公司
语种:chi
分类号:
关键词:工业厂房 洁净室 气流组织 模拟仿真
在线出版日期:2020年10月26日