文档名:高校教室通风及室内空气质量实测分析
良好的教室室内环境是学生身心健康和学习的重要保证,本文对重庆某高校普通教室的室内空气质量及教室通风习惯进行调研与测试,得到影响高校教室室内空气质量影响因素的基本情况,包括室外风场,教室在座率、门窗开启习惯.针对实际教室自然通风条件对室内CO2浓度进行测试,得到教室在关闭门窗、满在座率的情况下,室内二氧化碳浓度可达7000ppm,在保证一定开窗条件的高在座率教室,室内CO2浓度也难以达到基本要求.
作者:高小燕 刘猛 衷逸群
作者单位:重庆大学重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室重庆大学低碳绿色建筑国际联合研究中心,重庆,400045
母体文献:第五届夏热冬冷地区绿色建筑联盟大会论文集
会议名称:第五届夏热冬冷地区绿色建筑联盟大会  
会议时间:2015年10月23日
会议地点:绍兴
主办单位:中国绿色建筑与节能专业委员会,浙江省绿色建筑与建筑节能行业协会
语种:chi
分类号:TU2TU1
关键词:教室建筑  自然通风  二氧化碳浓度  空气质量
在线出版日期:2016年6月29日
基金项目: