文档名:装配式轻板结构体系抗震性能试验研究
为了研究新型装配式轻板建筑结构体系的抗震性能,进行了1∶2三层单跨模型的拟静力试验,试验模型采用装配式现场搭建.通过试验获得了模型在低周反复荷载作用下裂缝和变形的发展、滞回曲线、骨架曲线、刚度退化、位移延性及耗能能力.结果表明:裂缝多以水平裂缝为主,结构的变形为弯剪型,其中弯曲变形占较大比例;最终的破坏形态为水平裂缝贯通,裂缝宽度达到1.8cm;滞回曲线从"梭形"转变为"弓形"再转变为"反S形";骨架曲线弹性阶段呈直线,随后斜率降低,达到峰值荷载后曲线走势趋于平稳;位移达到0.4倍极限位移前,刚度下降较快,达到峰值荷载之后,刚度退化幅度趋于缓慢;位移延性系数均值为4.22,层间位移角远小于GB50011-2010《建筑抗震设计规范》中规定的限值;等效黏滞阻尼系数在峰值荷载点达到最大值0.14,之后下降到0.12.本结构体系具有较好的抗震性能,但应加强预制墙板与预制楼板之间的构造措施,增强整体性,避免层间通缝的出现.
作者:郝贠洪 王超 李振业 王涛 曹喜 侯永利
作者单位:内蒙古工业大学土木工程学院,内蒙古呼和浩特010051;内蒙古工业大学内蒙古自治区土木工程结构与力学重点实验室,内蒙古呼和浩特010051内蒙古工业大学土木工程学院,内蒙古呼和浩特010051
母体文献:建筑结构学报四十周年纪念暨建筑结构基础理论与创新实践论坛论文集
会议名称:建筑结构学报四十周年纪念暨建筑结构基础理论与创新实践论坛
会议时间:2018年12月14日
会议地点:重庆
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:
关键词:装配式轻板结构体系 拟静力试验 抗震性能
在线出版日期:2022年3月9日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 5.63 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|