文档名:基于风预报概率模型的线路风偏放电预警方法
大风、冰冻、雷暴等恶劣天气事件是影响架空输电线路安全的主要原因,利用气象信息进行输电线故障风险预警成为提高电网运行可靠性水平的重要手段.由于风向和风速的随机性,输电线路风偏放电预警是一个典型的非确定性条件下的比较和预测问题,而现有的风偏放电风险预警方法使用的风参数为预报风向中心角度和预报风力等级的最大风速,没有考虑风预报准确性以及风向和风速的波动变化,所得计算结果偏离实际.对此,本文提出一种计及风预报误差影响的输电线风偏放电预警方法.首先根据绝缘子刚体直杆模型,建立了计及导线分裂的悬垂绝缘子串风偏角计算模型,根据几何关系计算输电线路对杆塔的最小放电距离;然后分析了风预报准确性对预测风偏角的影响,提出了预报风速和风向角的概率分布模型;在预报风力等级和风向下通过蒙特卡罗抽样计算最小放电距离,并与允许的最小安全空气间隙比较,得到短期风预报下的输电线路风偏放电概率,实现了预报风况下输电线路风偏放电在线预警.最后通过实例分析验证了所提风偏放电概率预警方法的有效性.
作者:刘松叶鹤林韩坚肖纯黎涛郑琼玲
作者单位:国网江西省电力有限公司萍乡供电分公司,江西萍乡337000
母体文献:EPTC第六届输电年会论文集
会议名称:EPTC第六届输电年会
会议时间:2018年11月1日
会议地点:广州
主办单位:全国输配电技术协作网
语种:chi
分类号:TM7P45
关键词:输电线路 运行可靠性 导线分裂 风偏放电 风预报
在线出版日期:2019年5月21日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 4.02 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|