本文介绍了2014年输变电年会上关于一台110 kV变压器分接开关故障的检查与处理过程。文章详细描述了故障现象、原因分析及处理措施,强调了分接开关在变压器运行中的重要性。通过现场检测与数据分析,确定故障源于机械卡涩和触头磨损,提出了相应的检修方案,为类似故障的诊断与处理提供了参考依据。
文档为pdf格式,0.39MB,总共2页。