会议论文《一次电动机差动保护故障的分析》探讨了某次电动机差动保护误动作的原因,通过对故障录波数据和保护装置动作逻辑的分析,指出故障是由于电流互感器饱和及二次回路接触不良引起的。文章提出了加强设备维护和优化保护整定方案的建议,对提高电动机保护可靠性具有实际指导意义。
文档为pdf格式,0.15MB,总共3页。