文档名:注入式转子接地保护在三峡电厂的应用与改进
南瑞RCS-985RE注入式转子接地保护应用到三峡电厂机组中,静态试验时测试结果准确,动态试验时测量波动范围较大,难以满足转子接地保护的基本要求.为解决该问题,本文对注入式转子接地保护原理进行研究和分析,找出了测量误差大的原因.根据三峡电厂机组励磁电压特点、机组机械转速、保护装置采样计算原理及转子分布电容特点,结合试验得出了合理的滤波窗时间和注入电源切换周期,并在计算时考虑多段平均法,使保护装置测量准确.根据分析及试验结果,对保护程序进行了升级,升级后的注入式转子一点接地保护静态和动态测量结果均比较准确,装置满足现场运行要求.
作者:罗红俊吴礼贵
作者单位:三峡水力发电厂,湖北宜昌443000
母体文献:2015年发电厂继电保护及自动控制技术应用研究交流会暨电力系统自动化专业委员会年会论文集
会议名称:2015年发电厂继电保护及自动控制技术应用研究交流会暨电力系统自动化专业委员会年会  
会议时间:2015年6月1日
会议地点:呼和浩特
主办单位:中国水力发电工程学会
语种:chi
分类号:TM3TM7
关键词:发电机转子  接地保护  分布电容  滤波窗  机械转速