110kV三观站Ⅰ段PT柜爆炸原因分析 - 重庆市电机工程学会2008年学术会议.pdf

6 0
2026-1-12 07:00 | 查看全部 阅读模式

会议论文《110kV三观站Ⅰ段PT柜爆炸原因分析》探讨了某变电站PT柜爆炸的详细原因,分析指出事故主要由设备老化、绝缘性能下降及维护不到位引起。文章结合现场调查与实验数据,提出加强设备巡检和改进维护策略的建议,对电力系统安全运行具有重要参考价值。

文档为pdf格式,0.74MB,总共4页。

110kV三观站Ⅰ段PT柜爆炸原因分析 - 重庆市电机工程学会2008年学术会议