文档名:接地电流谐波多维特征评估XLPE电缆热老化
摘要:热老化是影响电缆绝缘寿命的主要因素之一,本文通过研究热老化交联聚乙烯电缆的接地电流谐波特征来评估电缆热老化状态.在实验室条件下以实际运行电缆为试样开展加速热老化实验,测试分析不同老化程度下电缆接地电流的变化规律,采用改进变分模态分解法提取接地电流中的敏感谐波,并建立接地电流谐波时域、频域、相对能量和样本熵等多维特征参数与电缆热老化程度的关联关系.研究发现,热老化使谐波的相对能量增大的同时,也增加了谐波序列的无序度.

作者:郭卫   潘泽华   任志刚   周士贻   李华春   王敏欣 Author:GUOWei   PANZehua   RENZhigang   ZHOUShiyi   LIHuachun   WANGMinxin
作者单位:国网北京电科院,北京100075国网北京市电力公司,北京100031天津大学电气自动化与信息工程学院,天津300072
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(10)
分类号:TM615
关键词:电力电缆  热老化  接地电流  谐波  多维特征分析  
Keywords:powercable  thermalaging  groundingcurrent  harmonics  multi-dimensionalcharacteristicanalysis  
机标分类号:TM247TM855TM726.4
在线出版日期:2023年11月13日
基金项目:国家电网公司总部科技项目接地电流谐波多维特征评估XLPE电缆热老化[
期刊论文]  电力系统及其自动化学报--2023, 35(10)郭卫  潘泽华  任志刚  周士贻  李华春  王敏欣热老化是影响电缆绝缘寿命的主要因素之一,本文通过研究热老化交联聚乙烯电缆的接地电流谐波特征来评估电缆热老化状态.在实验室条件下以实际运行电缆为试样开展加速热老化实验,测试分析不同老化程度下电缆接地电流的变...参考文献和引证文献