返回列表 发布新帖

[交通运输] 铁车站消火栓系统验收方法及常见问题

8 0
admin 发表于 2024-12-7 22:55 | 查看全部 阅读模式

铁车站消火栓系统验收方法及常见问题.pdf
消火栓系统是地铁车站重要的消防设备,为地铁安全运营保驾护航.消防验收是建设工程验收的重要组成部分,本文总结郑州市城郊铁路工程验收方法及问题,为后续地铁线路的建设提供借鉴.消防水系统管网安装完毕后,经过试压、水冲洗后进入系统调试阶段,调试完成后方可进行消火栓系统验收。消火栓系统的验收测试应从水源验收、消火栓泵启动测试、水泵接合器功能测试及消火栓系统联动测试等方面进行。总结了消火栓栓头安装质量差,实验时漏水严重,需加强对消防设施和器材的维护保养,确保其完好有效等方面的消防验收常见问题。
作者:杨广伟王旭红
作者单位:北京城建设计发展集团股份有限公司郑州分公司
母体文献:2017城市轨道交通关键技术论坛暨第26届地铁学术交流会论文集
会议名称:2017城市轨道交通关键技术论坛暨第26届地铁学术交流会  
会议时间:2017年4月20日
会议地点:郑州
主办单位:中国土木工程学会,中国工程院,河南省土木建筑学会
语种:chi
分类号:TU9TU8
关键词:地铁车站  消火栓系统  验收方法  维护保养
在线出版日期:2017年6月30日
基金项目: