[电工技术] 特高压混合级联多端直流输电系统的协调控制策略研究

145 0
2025-1-24 10:30 | 查看全部 阅读模式

特高压混合级联多端直流输电系统的协调控制策略研究
逆变侧采用电网换相换流器(LCC)和模块化多电平换流器(MMC)串联组成的特高压混合级联多端直流输电系统,为特高压直流输电提供了一种更为经济、灵活、快捷的输电方式。基于现有直流电网的协调控制策略,文中对受端MMC阀组之间的协调控制策略进行了深入的分析研究,并考虑了5种协调控制策略。然后,在PSCAD/EMTDC中,对上述5种策略遭受不同故障的响应特性分别进行仿真,故障包括送端交流故障、直流线路故障、受端LCC交流故障、受端MMC1交流故障及MMC1紧急闭锁退出。最后,基于仿真结果,对上述5种协调控制策略的适用性进行了对比分析。仿真结果表明:策略1和策略3遭受各种故障均能有效穿越;策略2、策略4和策略5在遭受直流线路故障时均发生不同程度的功率倒转,需要采取措施抑制。

标题:
特高压混合级联多端直流输电系统的协调控制策略研究
Coordinated control strategy for hybrid cascaded UHVDC system

作者:
胡宏,陈浩,丁浩寅,李晓栋,王国腾,徐政
HU Hong, CHEN Hao, DING Haoyin, LI Xiaodong, WANG Guoteng, XU Zheng

关键词:
电网换相换流器(LCC);模块化多电平换流器(MMC);协调控制;主从控制;直流电压下垂控制
line-commutated converter (LCC);modular multilevel converter (MCC);coordinated control;master-slave control;DC voltage droop control
文件大小:
10.49 MB
高速下载
2026 资料下载 联系邮件:1991591830#qq.com 浙ICP备2024084428号-1