文档名:有机物对供热机组水汽系统的影响及对策
有机物导致供热机组水汽品质劣化,最直接的表现为水汽氢电导率升高,干扰对腐蚀性阴离子的监控,也增加了热力系统酸性腐蚀的风险.问题根源是纯凝机组改供热时,对锅炉补给水处理系统较欠考虑,而受传统工艺设计、地表水源水质等因素影响,锅炉补给水系统出水有机物含量普遍较高.本文通过调查研究指出:供热机组应关注锅炉补给水系统对有机物的去除情况,可选用反渗透,替代传统离子交换除盐,高效稳定去除进水有机物,积极应对水汽品质劣化带来的影响.
作者:李海荣王锋涛张小霓常亮
作者单位:国网河南省电力公司电力科学研究院郑州市,450052
母体文献:中国电机工程学会电厂化学2017年学术年会论文集
会议名称:中国电机工程学会电厂化学2017年学术年会
会议时间:2018年1月1日
会议地点:广州
主办单位:中国电机工程学会
语种:chi
分类号:TU9X52
关键词:热电厂 供热机组 水汽系统 锅炉补给水 氢电导率 有机物 水汽品质