文档名:一起发电机转子绕组接地故障的分析及处理
文章详述了一起汽轮发电机因转子绕组接地引起的故障经过.分析了故障发生的原因,介绍了故障的处理过程,由于发电机已经设计定型,不能通过大的改造来增强转子轴向导电杆的冷却,故制定以下措施避免类似故障再次发生,将铜箔软连接更换为铜编织带软连接,增强软连接的强度,保证发电机转子一点接地的保护装置运行可靠,当发生一点接地时,该信号装置应能动作发信号,这时应迅速转移负荷,停机处理,不允许发电机继续运行,并及时查明接地部位,加以消除。
作者:曹志伟
作者单位:国网山东省电力公司电力科学研究院250002
母体文献:2016年华北电网电机技术交流会论文集
会议名称:2016年华北电网电机技术交流会
会议时间:2016年10月1日
会议地点:北京
主办单位:华北电网
语种:chi
分类号:
关键词:汽轮发电机 转子绕组 接地故障 事故预防
在线出版日期:2020年8月24日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 574.28 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|