本文介绍了2012年重庆市电机工程学会学术会议上关于一起110千伏变压器绕组变形故障的检查与处理案例。文章详细描述了故障发生后的检测过程,包括电气试验、油色谱分析及绕组变形测试等方法,分析了故障原因,并提出了相应的处理措施。通过本次案例,强调了变压器定期检测的重要性,为类似故障的诊断与预防提供了参考依据。