文档名:数据中心室外集群散热设备的CFD分析
对采用集群式AHU机组进行冷却的数据中心,大量的设备集中放置于建筑屋面,冷凝器会散发的热量会在局部积聚形成"热岛",影响设备制冷能力.本文对集群AHU设备散热进行最不利工况的CFD模拟,指导数据中心设备的安装.因为室外环境各种参数千变万化,本文旨在模拟分析各参数变化时的相对趋势,对工程建设提供相关指导,而非直接将结果应用于建设。同时由于只模拟室外侧环境,所以建模时进行相应简化,不在考虑室内负荷部分,通过调整换热器的各参数来实现机组最大负荷工况。
作者:刘兴强
作者单位:京东云平台基础设施部机房建设部
母体文献:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会论文集
会议名称:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会
会议时间:2017年11月1日
会议地点:北京
主办单位:北京瑞思博创科技有限公司
语种:chi
分类号:TU8TK1
关键词:数据中心 集群散热设备 计算流体动力学 环境模拟
在线出版日期:2020年10月26日