返回列表 发布新帖

数据中心室外集群散热设备的CFD分析

13 0
admin 发表于 2024-12-11 16:20 | 查看全部 阅读模式

文档名:数据中心室外集群散热设备的CFD分析
对采用集群式AHU机组进行冷却的数据中心,大量的设备集中放置于建筑屋面,冷凝器会散发的热量会在局部积聚形成"热岛",影响设备制冷能力.本文对集群AHU设备散热进行最不利工况的CFD模拟,指导数据中心设备的安装.因为室外环境各种参数千变万化,本文旨在模拟分析各参数变化时的相对趋势,对工程建设提供相关指导,而非直接将结果应用于建设。同时由于只模拟室外侧环境,所以建模时进行相应简化,不在考虑室内负荷部分,通过调整换热器的各参数来实现机组最大负荷工况。
作者:刘兴强
作者单位:京东云平台基础设施部机房建设部
母体文献:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会论文集
会议名称:发展大数据产业论坛暨数据中心6SigmaDCX软件应用大会  
会议时间:2017年11月1日
会议地点:北京
主办单位:北京瑞思博创科技有限公司
语种:chi
分类号:TU8TK1
关键词:数据中心  集群散热设备  计算流体动力学  环境模拟
在线出版日期:2020年10月26日
基金项目:
相似文献
相关博文
2024-12-11 16:20 上传
文件大小:
4.37 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号-1
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表