针对遗址博物馆文物面临的游客和文物对环境调控参数及调控时间不一致的技术难题,提出采用置换通风对文物保存局部区域进行独立调控保护的技术方案.参照兵马俑博物馆展示厅及葬坑几何尺寸,设计并搭建了模拟展示厅与实验葬坑.进一步搭建了文物保存区置换通风调控实验系统并开展环境调控实验研究,系统运行结果表明:置换通风系统可以实现大空间展示厅内文物局部区域的独立调控,相比置换通风系统关闭工况,文物区温度昼夜波动值减少50%,同时,置换通风系统在大幅度减少环境调控面积的情况下,系统冷负荷指标跟传统系统相当,且系统总能耗只有1.4kw.研究对我国遗址博物馆文物保存环境调控提供了可靠节能的解决思路.
作者:罗昔联 汪怡珂 张刚 田伟 孟祥兆 顾兆林
作者单位:西安交通大学人居环境与建筑工程学院,西安710049陕西省文物保护研究院,西安710075中联西北工程设计研究院有限公司,西安710082
母体文献:首届文物保存环境监测与调控技术论坛论文集
会议名称:首届文物保存环境监测与调控技术论坛  
会议时间:2016年9月11日
会议地点:西安
主办单位:中国制冷学会
语种:chi
分类号:TU2TU-
关键词:遗址博物馆  文物保存环境  局部区域  置换通风
在线出版日期:2019年4月17日