基于子带平均CCT的变压器局放源个数估计 - 中国电机工程学会高电压专业委员会2009年学术年会.pdf

5 0
2026-1-11 15:35 | 查看全部 阅读模式

会议论文《基于子带平均CCT的变压器局放源个数估计》探讨了利用子带平均CCT(相关系数时间)方法对变压器局部放电源个数进行估计。该方法通过分析局部放电信号在不同频带内的相关性,提高放电源识别的准确性。研究为变压器故障诊断提供了新的技术手段,具有重要的工程应用价值。

文档为pdf格式,0.18MB,总共4页。