内桥接线主变压器差动保护误动原因分析 - 天津市电力学会2010年学术年会.pdf

11 0
2026-1-10 21:58 | 查看全部 阅读模式

会议论文《内桥接线主变压器差动保护误动原因分析》针对内桥接线方式下主变压器差动保护的误动现象进行了深入分析。文章探讨了保护误动的可能原因,包括电流互感器特性、系统短路电流及保护整定值设置等因素。通过对实际案例的研究,提出了改进保护配置和提高动作可靠性的建议,为电力系统继电保护的优化提供了参考依据。

文档为pdf格式,0.41MB,总共7页。

内桥接线主变压器差动保护误动原因分析 - 天津市电力学会2010年学术年会