本文分析了一起因保护装置整定值错误导致主变压器跳闸的事故。通过对故障过程的详细调查与数据分析,指出误整定是引发跳闸的主要原因。论文强调了继电保护整定计算的重要性,提出了加强整定值审核和培训的建议,以避免类似事件再次发生。