[电工技术] 基于机-热-电多参量信号特征的GIS隔离开关状态评估方法

263 0
2025-1-24 15:00 | 查看全部 阅读模式

基于机-热-电多参量信号特征的GIS隔离开关状态评估方法
气体绝缘开关(gas insulated switchgear,GIS)设备中的隔离开关故障往往是机械、热、电气多物理量综合作用的结果,从微小缺陷发展至严重故障的过程中,会产生异常振动、温度、局部放电多种参量信号,同时测量并分析GIS隔离开关的多参量信息对于准确获取其运行状态具有重要意义。文中通过在实体220 kV GIS实验平台上模拟隔离开关最为常见的接触不良缺陷,研究不同接触状态时振动信号、温度变化和局部放电信号的演化规律,获得其与设备状态之间的对应关系,结合健康指数理论和改进层次分析法,提出基于多参量特征的GIS隔离开关综合评估方法。使用该方法开展现场测试,其检查结果与多参量综合评估方法的的分析结果相吻合。文中的研究为GIS隔离开关状态的带电检测提供了一种可行性较高的多参量融合分析新方法。

标题:
基于机-热-电多参量信号特征的GIS隔离开关状态评估方法
Condition assessment method of GIS disconnector based on vibration- thermal-electrical multi-parameter signal characteristics

作者:
周秀,吴旭涛,田天,白金,张昭宇,李军浩
ZHOU Xiu, WU Xutao, TIAN Tian, BAI Jin, ZHANG Zhaoyu, LI Junhao

关键词:
气体绝缘开关(GIS);隔离开关;振动信号;温度变化;局部放电;健康指数;改进层次分析法
gas insulated switchgear (GIS);disconnector;vibration signal;temperature variation;partial discharge;health index;improved analytic hierarchy process
文件大小:
2.28 MB
高速下载