[能源与动力工程] 特高压直流保护动作策略优化

218 0
2025-1-23 17:30 | 查看全部 阅读模式

特高压直流保护动作策略优化
特高压直流输送容量大,一极停运对两端交流系统的冲击很大,且导致单极大地回线运行,很大的入地直流电流对交流系统及附近的金属件产生不利影响,尤其对在运的换流变以及换流站近端的变压器产生直流偏磁,威胁换流变及变压器的安全运行。文中对特高压直流保护中的换流器差动保护、接地极线过负荷保护、接地极线不平衡保护以及线路重启逻辑的动作策略进行了优化,可大大缩短上述保护动作一极闭锁后单极大地回线运行的时间,减少流入大地的直流电流对交流系统、金属件、换流变及变压器的影响;并针对接地极引线增加了接地极线差动保护和接地极线差动监视报警功能,提高了接地极线的保护水平。文中的策略已应用于哈郑、灵绍直流工程,现场试验效果良好。

标题:
特高压直流保护动作策略优化
Optimization of UHVDC Protection Action Strategy

作者:
赵森林,卢亚军,吕鹏飞,阮思烨,张建锋,刘凯,冯宇
ZHAO Senlin, LU Yajun, LYU Pengfei, RUAN Siye, ZHANG Jianfeng, LIU Kai, FENG Yu

关键词:
特高压直流输电;保护优化;重启逻辑;接地极线保护
UHVDC;protection optimization;restart logic;grounding electrode line protection
文件大小:
3.71 MB
高速下载