返回列表 发布新帖

以UPFC为边界的新型线路距离保护方法

8 0
admin 发表于 2024-12-14 02:37 | 查看全部 阅读模式

文档名:以UPFC为边界的新型线路距离保护方法
摘要:统一潮流控制器接入线路后使线路阻抗均匀性发生变化,传统距离保护动作性能受到影响.本文基于输电线路阻感模型提出一种以UPFC为线路边界的线路时域距离保护方法.利用保护安装处的时域电气量建立阻感模型微分方程组,使用最小二乘法对微分方程组求解,建立保护安装处电压实际值与计算值之间的拟合误差,通过计算得到的故障距离和拟合误差判断统一潮流控制器接入位置与故障点之间的关系.在PSCAD/EMT-DC上进行仿真验证,实现以UPFC为边界的线路区内外故障判定.

作者:董政鑫   李斌   胡泽鹏   郑玉平   吴通华   孙天甲 Author:DONGZhengxin   LIBin   HUZepeng   ZHENGYuping   WUTonghua   SUNTianjia
作者单位:智能电网教育部重点实验室(天津大学),天津300072;国网天津市电力公司滨海供电分公司,天津300450智能电网教育部重点实验室(天津大学),天津300072南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司),南京211106国网上海市电力公司,上海200122
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(9)
分类号:TM773
关键词:统一潮流控制器  距离保护  线路阻感模型  单端量保护  
Keywords:unifiedpowerflowcontroller(UPFC)  distanceprotection  transmissionlineresistance-inductancemod-el  single-endedprotection  
机标分类号:TM773TM571.2TM46
在线出版日期:2023年10月11日
基金项目:国家电网有限公司总部科技项目以UPFC为边界的新型线路距离保护方法[
期刊论文]  电力系统及其自动化学报--2023, 35(9)董政鑫  李斌  胡泽鹏  郑玉平  吴通华  孙天甲统一潮流控制器接入线路后使线路阻抗均匀性发生变化,传统距离保护动作性能受到影响.本文基于输电线路阻感模型提出一种以UPFC为线路边界的线路时域距离保护方法.利用保护安装处的时域电气量建立阻感模型微分方程组,使用...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        以UPFC为边界的新型线路距离保护方法  Novel Line Distance Protection Method with UPFC as Line Boundary

以UPFC为边界的新型线路距离保护方法.pdf
2024-12-14 02:37 上传
文件大小:
2.78 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表