文档名:小电阻接地有源配电网比幅比相式接地保护
摘要:针对小电阻接地有源配电网单相接地短路,提出一种零序电流比幅比相式保护方案.根据逆变型分布式电源控制策略、并网接地方式及约束条件,建立逆变型分布式电源并网等效模型.考虑多逆变型分布式电源分散接入的网络结构、不同出线长度和过渡电阻等场景,分析有源配电网单相接地短路特征,并考虑现场应用情况和测量误差,提出利用各出线及中性线零序电流的高灵敏度接地保护判据.保护按躲过正常运行时不平衡电流启动,整定值低,灵敏度高,不受分布式电源灵活投切影响,过渡电阻高达1000Ω时依然可靠.仿真结果证明了所提接地保护方案的有效性.

作者:区伟潮  廖峰  陈锦荣  黎永豪  王跃强Author:OUWeichao  LIAOFeng  CHENJinrong  LIYonghao  WANGYueqiang
作者单位:广东电网有限责任公司佛山供电局,佛山528000
刊名:电力系统及其自动化学报 ISTICPKU
Journal:ProceedingsoftheCSU-EPSA
年,卷(期):2023, 35(6)
分类号:TM77
关键词:小电阻接地  逆变型分布式电源  有源配电网  零序电流比幅比相  接地保护  
机标分类号:TM773TM464TM615
在线出版日期:2023年7月6日
基金项目:山东省重点研发计划资助项目小电阻接地有源配电网比幅比相式接地保护[
期刊论文]  电力系统及其自动化学报--2023, 35(6)区伟潮  廖峰  陈锦荣  黎永豪  王跃强针对小电阻接地有源配电网单相接地短路,提出一种零序电流比幅比相式保护方案.根据逆变型分布式电源控制策略、并网接地方式及约束条件,建立逆变型分布式电源并网等效模型.考虑多逆变型分布式电源分散接入的网络结构、不同...参考文献和引证文献