该论文介绍了某750kV电抗器油色谱在线监测装置发生故障的原因分析与处理过程。通过对故障现象的详细调查和数据分析,发现故障主要由传感器老化、数据采集模块异常及通信接口不稳定引起。文章提出了相应的处理措施,包括更换老化部件、优化数据采集流程和加强设备维护管理,有效提升了监测系统的可靠性,为同类设备的运行维护提供了参考依据。 文档为pdf格式,1.06MB,总共3页。
- 文件大小:
- 1.06 MB
- 下载次数:
- 60
- 一起750kV电抗器油色谱在线监测装置故障的原因分析与处理 - 2012年全国电网企业设备状态检修技术交流研讨会 ...
-
高速下载
|