文档名:直立式机械排烟临界排烟口高度
摘要:为改善地铁站台的排烟效果,提出了一种在排烟管道顶部上接风管的新型直立式机械排烟.通过数值模拟分析地铁站台火灾时采用直立式机械排烟的效果.结果表明:采用上接风管的直立式排烟相比于排烟管道顶面排烟具有明显优势,其排热量可增加14.51%;直立式排烟存在一个临界排烟口高度,当排烟口高度较低时无法排出顶棚下方的高温烟气,而当排烟口高度超过该临界高度后,受到顶棚的限制其排烟效果反而会下降;临界排烟口高度与排烟风速无关,但受排烟口边长的影响,且在临界高度时排烟口与顶棚间的距离近似等于排烟口边长的一半.

Abstract:Toimprovetheeffectofsmokeexhaustonsubwayplatforms,thispaperproposesanewmechanicalsmokeexhaustsystem,whichisnamedverticalmechanicalsmokeexhaust.Theeffectofverticalmechanicalsmokeextractioninsubwayplatformfireisanalyzedbyanumericalsimulationmethod.Theresultsshowthatthesmokeexhausteffectoftheverticalsmokeexhaustmodeissignificantlybetterthanthatofthetopexhaustmode,andthetotalheatexhaustedis14.51%higherthanthatofthetopexhaustmode.Thereasonisthatcomparedwiththetopexhaust,theverticalexhaustimprovestheheightoftheexhaustport,andtheheightandtemperatureoftheexhaustsmokeareincreased.Furtherresearchshowsthatthereisacriticalheightoftheverticalexhaustvent(CHV).WhentheheightoftheexhaustventislowerthantheCHV,thehigh-temperaturesmokeundertheceilingcannotbedischarged,butwhentheheightoftheexhaustventexceedstheCHV,thesmokeexhausteffectwilldeclineduetotherestrictionoftheceiling.Whentheheightoftheexhaustportishigh,thedistancebetweentheceilingandtheexhaustportistoonarrow.Intheprocessofexhaust,thesmokeviolentlycollidesabovetheexhaustportandformsapositivepressurevortexnearthecenteroftheexhaustport.Thevortexcannotexhaustsmoke,resultinginadecreaseintheexhausteffect.Whenthelengthofthesideoftheexhaustportincreases,theheatdischargedperunitareadecreases.Theheightofthecriticalsmokeexhaustventisnotaffectedbytheexhaustvelocityu,butisaffectedbythelengthoftheventsideD.ThedistancelbetweentheventandtheceilingatthecriticalheightisapproximatelyequaltoD/2.

作者:钟委   吴英昊   田英   高子鹤 Author:ZHONGWei   WUYinghao   TIANYing   GAOZihe
作者单位:郑州大学力学与安全工程学院,郑州450001郑州大学土木工程学院,郑州450001
刊名:安全与环境学报 ISTICPKU
Journal:JournalofSafetyandEnvironment
年,卷(期):2024, 24(5)
分类号:X932X951
关键词:安全工程  地铁站台  直立式机械排烟  临界高度  排烟口尺寸  
Keywords:safetyengineering  subwaystation  verticalmechanicalexhaust  criticalheight  sizeofsmokevent  
机标分类号:X932U458.1U231.4
在线出版日期:2024年6月12日
基金项目:国家自然科学基金,河南省优秀青年科学基金项目,河南省青年人才托举工程项目直立式机械排烟临界排烟口高度[
期刊论文]  安全与环境学报--2024, 24(5)钟委  吴英昊  田英  高子鹤为改善地铁站台的排烟效果,提出了一种在排烟管道顶部上接风管的新型直立式机械排烟.通过数值模拟分析地铁站台火灾时采用直立式机械排烟的效果.结果表明:采用上接风管的直立式排烟相比于排烟管道顶面排烟具有明显优势,...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        直立式机械排烟临界排烟口高度  Critical height of the vertical mechanical smoke vent

直立式机械排烟临界排烟口高度.pdf
2024-12-14 02:18 上传
文件大小:
4.14 MB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表