文档名:直立式机械排烟临界排烟口高度
摘要:为改善地铁站台的排烟效果,提出了一种在排烟管道顶部上接风管的新型直立式机械排烟.通过数值模拟分析地铁站台火灾时采用直立式机械排烟的效果.结果表明:采用上接风管的直立式排烟相比于排烟管道顶面排烟具有明显优势,其排热量可增加14.51%;直立式排烟存在一个临界排烟口高度,当排烟口高度较低时无法排出顶棚下方的高温烟气,而当排烟口高度超过该临界高度后,受到顶棚的限制其排烟效果反而会下降;临界排烟口高度与排烟风速无关,但受排烟口边长的影响,且在临界高度时排烟口与顶棚间的距离近似等于排烟口边长的一半.
Abstract:Toimprovetheeffectofsmokeexhaustonsubwayplatforms,thispaperproposesanewmechanicalsmokeexhaustsystem,whichisnamedverticalmechanicalsmokeexhaust.Theeffectofverticalmechanicalsmokeextractioninsubwayplatformfireisanalyzedbyanumericalsimulationmethod.Theresultsshowthatthesmokeexhausteffectoftheverticalsmokeexhaustmodeissignificantlybetterthanthatofthetopexhaustmode,andthetotalheatexhaustedis14.51%higherthanthatofthetopexhaustmode.Thereasonisthatcomparedwiththetopexhaust,theverticalexhaustimprovestheheightoftheexhaustport,andtheheightandtemperatureoftheexhaustsmokeareincreased.Furtherresearchshowsthatthereisacriticalheightoftheverticalexhaustvent(CHV).WhentheheightoftheexhaustventislowerthantheCHV,thehigh-temperaturesmokeundertheceilingcannotbedischarged,butwhentheheightoftheexhaustventexceedstheCHV,thesmokeexhausteffectwilldeclineduetotherestrictionoftheceiling.Whentheheightoftheexhaustportishigh,thedistancebetweentheceilingandtheexhaustportistoonarrow.Intheprocessofexhaust,thesmokeviolentlycollidesabovetheexhaustportandformsapositivepressurevortexnearthecenteroftheexhaustport.Thevortexcannotexhaustsmoke,resultinginadecreaseintheexhausteffect.Whenthelengthofthesideoftheexhaustportincreases,theheatdischargedperunitareadecreases.Theheightofthecriticalsmokeexhaustventisnotaffectedbytheexhaustvelocityu,butisaffectedbythelengthoftheventsideD.ThedistancelbetweentheventandtheceilingatthecriticalheightisapproximatelyequaltoD/2.
作者:钟委 吴英昊 田英 高子鹤 Author:ZHONGWei WUYinghao TIANYing GAOZihe
作者单位:郑州大学力学与安全工程学院,郑州450001郑州大学土木工程学院,郑州450001
刊名:安全与环境学报 ISTICPKU
Journal:JournalofSafetyandEnvironment
年,卷(期):2024, 24(5)
分类号:X932X951
关键词:安全工程 地铁站台 直立式机械排烟 临界高度 排烟口尺寸
Keywords:safetyengineering subwaystation verticalmechanicalexhaust criticalheight sizeofsmokevent
机标分类号:X932U458.1U231.4
在线出版日期:2024年6月12日
基金项目:国家自然科学基金,河南省优秀青年科学基金项目,河南省青年人才托举工程项目直立式机械排烟临界排烟口高度[
期刊论文] 安全与环境学报--2024, 24(5)钟委 吴英昊 田英 高子鹤为改善地铁站台的排烟效果,提出了一种在排烟管道顶部上接风管的新型直立式机械排烟.通过数值模拟分析地铁站台火灾时采用直立式机械排烟的效果.结果表明:采用上接风管的直立式排烟相比于排烟管道顶面排烟具有明显优势,...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文