文档名:综合管廊供热管道敷设不利因素分析
目前综合管廊规划、设计中存在的主要问题,通过对供热管道事故进行了分析,指出了综合管廊内供热管道敷设不利因素,提出入廊供热管道设计要点,以及管道局部优化设计。总之,综合管廊的规划设计一定要以发展的眼光来进行,应充分考虑各种管线敷设技术进步带来的影响,给直埋敷设方式预留足够的竖向规划空间,随着技术进步综合管廊的规划设计不应忽视直埋敷设现有及将来具有的技术优势。供热管道进入综合管廊需要进行适应性分析,在保证供热管道敷设安全性的基础上进行供热管道入廊分析,一定要认识到供热管道疲劳寿命问题,随着运行时间的延长供热管道发生重大事故的几率将大大增加。现有《城市综合管廊工程技术规范》(GI350838-2015)中还没有关于供热管道放水、排气、阀门启闭等运行、维护相关设施规定:没有对少供热管道事故防范和处置以及减少事故危害影响的相关技术措施;对于供热怜道支架推力大其支架生根结构需要特殊处理,特别是采用盾构施工时还没有很好的解决方案。
作者:王强
作者单位:中冶华天城市绿色供热技术研究院城市供热事业部
母体文献:2017综合管廊规划设计建设创新暨清洁供热发展论坛论文集
会议名称:2017综合管廊规划设计建设创新暨清洁供热发展论坛
会议时间:2017年7月22日
会议地点:长春
主办单位:中国交通运输协会,吉林省城市规划协会
语种:chi
分类号:TU7
关键词:城市综合管廊 规划设计 敷设技术 入廊分析