文档名:一起35kV绝缘母线炸裂事故分析
介绍了一起35kV绝缘母线炸裂的经过,并对事故进行了分析,认为此次绝缘母线炸裂事故,放电灼伤发生在设备接口处,母线局部过热的主要原因是设备接口处理工艺粗糙,使得连接部位温升过高损坏设备绝缘,造成母线密封性能进一步变差,外部水分进入后造成对屏蔽接地层放电,随着破坏的积聚最终造成管母线绝缘层击穿或燃烧。通过对故障设备进行了处理,同时对全厂使用的该类设备进行了普查,掌握了设备的运行状况,目前设备运行正常。
作者:李川
作者单位:重庆钢铁股份有限公司能源管控中心,重庆长寿401258
母体文献:2015年全国冶金供用电专业年会论文集
会议名称:2015年全国冶金供用电专业年会
会议时间:2015年10月1日
会议地点:江西上饶
主办单位:全国冶金动力信息网
语种:chi
分类号:TP2TM2
关键词:绝缘母线 炸裂现象 事故处理