文档名:溴化锂制冷机组制冷量下降的原因分析
文章对RGW120SG型溴化锂吸收式制冷机组和1752型溴化锂吸收式制冷机组进行故障查找与分析,并提出了修复及防范措施。对冷凝器、吸收器采用氮气正压检漏,确定铜管泄漏的确切位置。冷却水入口处增加滤网,防止冷却水中的杂物进入。采用上述措施对制冷机组修复后,制冷机组达到了规定的制冷量,至今再未发生类似故障。
作者:胡丹丹林昭明邹颖徐国君刘强
作者单位:新余钢铁集团有限公司第一动力厂
母体文献:2017年全国高炉炼铁学术年会论文集
会议名称:2017年全国高炉炼铁学术年会  
会议时间:2017年6月7日
会议地点:昆明
主办单位:中国金属学会
语种:chi
分类号:TQ1TP3
关键词:制冷机  溴化锂  制冷量  故障处理