文档名:一起35kVSF6高压充气柜漏气故障分析
针对高压充气柜在高海拔温差大地区运行时,由于热证冷缩现象导致接地绝缘子机械拉伤产生裂纹发生的漏气故障进行深入分析,提出了将柜体间硬连接改为软连接,将聚氯乙烯材质接地绝缘子改为铝合金材质两种解决办法,起到了良好的效果.
作者:秦之武李亮王静
作者单位:国网海北供电公司青海海晏812200
母体文献:青海省电机工程学会第六届中青年科技学术论坛论文集
会议名称:青海省电机工程学会第六届中青年科技学术论坛
会议时间:2017年12月1日
会议地点:西宁
主办单位:青海省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM6TM5
关键词:高压充气柜 漏气现象 故障处理
在线出版日期:2020年10月27日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.58 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|