文档名:送风方式对热通道封闭数据中心热环境影响的模拟研究
以实际项目的机房为例,利用数据中心专用模拟软件6SigmaRoom,研究热通道封闭数据中心的最佳送风方式,对比分析机架下送风和地板下送风情况下,满足ASHRAE2011温度标准的机柜数量、机房内边缘热点的IT设备数量、机柜数量及不同截面的温度、速度分布情况,并选取几个典型的热环境评价指标定量分析机房热环境.研究表明,由于地板下送风受送风静压箱和地板开孔率的影响较大,热通道封闭的数据中心宜与机架下送风方式相结合,充分利用冷量,达到节能的目的.
作者:李婷婷黄翔耿志超
作者单位:西安工程大学
母体文献:2018年西北五省(区)暖通空调热能动力学术年会论文集
会议名称:2018年西北五省(区)暖通空调热能动力学术年会
会议时间:2018年7月26日
会议地点:西宁
主办单位:西北五省(区)暖通空调热能动力学术委员会,中国节能协会节能服务产业委员会(EMCA)
语种:chi
分类号:TU5TU1
关键词:数据中心 热通道封闭 送风方式 热环境
在线出版日期:2019年11月29日