文档名:如何设计使用补偿及变压器
无功补偿就是利用容性负载去补偿感性负载.纯电阻负载电流与电源电流相位相同;纯感性负载电流与电源电流相位滞后90度;纯容性负载电流与电源电流相位超前90度;无功补偿就是利用容性负载和感性负载的相位相反的特点,实现补偿.不管采用低压补偿还是纵向补偿,都要在不补偿基础上采用超负荷的方式操作,补偿不仅可以提高功率因数,而且可以在提高功率因数的同时增加二次电流及二次电压并使电极下插深度增加,提高电炉热效率,改善电炉指标。采用补偿超负荷运行,原则上,电流不超20%,电压超负荷不低于10%,随着电压增加,电流稳定并呈下降趋势。电炉运行正常标志是电容器电流为其上限电流70%-80%.相同视在功率,低补变压器耗电能力低于纵补变压器并且低补变压器二次电压偏低不能满足需求;相同有功功率,低补变压器容量要大于纵补。纵补比低补运行稳定,超负荷能力强,投资低,从目前技术成熟程度及性价比,电炉运行指标对比,建议采用纵向补偿。低补与纵补原则上没有差异,之所以出现差异,核心在于设计和使用。低补可用于没有补偿电炉新增补偿改造,纵补不能新增补偿,只有重新更换变压器。
作者:刘维国
作者单位:吉林铁合金股份有限公司吉林中国132002
母体文献:第25届全国铁合金学术研讨会论文集
会议名称:第25届全国铁合金学术研讨会  
会议时间:2017年7月18日
会议地点:西安
主办单位:中国金属学会
语种:chi
分类号:TV2D92
关键词:供电系统  无功补偿  功率因数  超负荷运行