计量电压互感器高压熔断器熔断少计电量认定方法探究

200 0
2024-12-10 23:44 | 查看全部 阅读模式

文档名:计量电压互感器高压熔断器熔断少计电量认定方法探究
大工业用户计量电压互感器高压熔断器熔断是常见的计量故障,实践证明其高压熔断器熔断并不意味着熔断相二次侧电压为零,且每一案例其TV二次残压也不尽相同.所以就不能用"完全熔断"的理论或估算的方法进行追补电量的计算,否则不客观的追补计算依据会导致用户质疑或拒绝处理.本文由简到烦列举四种追补电量的计算方法,并进行分析和比较,最终确定向量图检测数据加权平均及有、无功更正系数计算功率因数及追补电量最为客观公正.
作者:王肖 王宇霖
作者单位:省检修分公司扬州分部泰州运维站,江苏泰州225300国网泰州供电公司,江苏泰州225300
母体文献:2017年江苏省城市供用电学术年会论文集
会议名称:2017年江苏省城市供用电学术年会  
会议时间:2017年12月1日
会议地点:南京
主办单位:江苏省电机工程学会
语种:chi
分类号:TM9TM4
关键词:工业用户  用电管理  电压互感器  高压熔断器  熔断故障  电量认定
在线出版日期:2021年3月22日