火电厂厂用电系统电缆经济截面影响因素分析

196 0
2024-12-10 12:58 | 查看全部 阅读模式

文档名:火电厂厂用电系统电缆经济截面影响因素分析
火电厂厂用电系统电缆数量巨大,其经济电流截面的选择,直接关系到电厂的初投资及以后的运行费.在工程中进行电缆经济电流截面选择时,影响因素众多,本文重点分析了其中几个主要的影响因素,以及在实际工程中碰到的问题,并给出了建议.按照经济电流密度选择电缆截面,使整个电缆经济寿命期内总成本最低,在实际工程中,最大负荷损耗时间的确定比较困难,希望在规程修编时,能够明确最大负荷损耗时间与机组年利用小时或年运行小时之间的关系,以简化计算过程。
作者:田浩
作者单位:东北电力设计院有限公司,长春130021
母体文献:吉林省电机工程学会2015年学术年会论文集
会议名称:吉林省电机工程学会2015年学术年会  
会议时间:2015年9月1日
会议地点:长春
主办单位:吉林省电机工程学会
语种:chi
分类号:TN9TM7
关键词:火电厂  厂用电系统  电缆截面  电流密度
在线出版日期:2019年1月18日
基金项目: