一起110kV电缆分支箱漏气故障的原因分析及对策 - 全国第九次电力电缆运行经验交流会.pdf

217 0
2025-12-14 21:45 | 查看全部 阅读模式

本文针对一起110kV电缆分支箱漏气故障进行了详细分析,指出故障原因是密封件老化及安装工艺不当。通过现场检测与实验验证,明确了漏气点位置,并提出了加强密封材料选用、规范安装流程及定期维护等对策,为同类设备的运行安全提供了参考依据。

文档为pdf格式,1.11MB,总共3页。