分析发电机内部故障保护配置时,首先要对其故障类型有个清晰明确的认识,发电机内部故障主要包括相间短路、匝间短路、绕组分支开焊、绕组接地故障.针对不同类型的故障,其保护的原理也是不尽相同的,有没有一种保护能够对这些发电机内部的故障都能灵敏、快速、正确的反应,他们的工作原理以及优缺点是本文主要讨论的内容.除此之外,针对本厂中性点只有3个引线的机组,由于客观条件限制,纵向零序匝间保护所用的专用PT无法安装,提出了故障负序分量保护,在不增加任何硬件的条件下,通过不同原理与算法实现匝间保护.理论分析和时间运行实践均证明:故障分量负序方向保护在原理上是正确的,但是也有误动的可能,但是这个可以通过保护的时间整定以及逻辑关系来解决,同时也对硬件提出了精确的要求,故如采用此种保护,在装置软、硬件设计与生产中,必须认真分析。
作者:靳建坤 张鸿凯 刘立伟
作者单位:神华国能天津大港发电厂有限公司,天津300272中海油能源发展采油服务公司,天津300457
母体文献:中国计量协会冶金分会2016年年会暨2016年全国第二十一届自动化应用技术学术交流会论文集
会议名称:中国计量协会冶金分会2016年年会暨2016年全国第二十一届自动化应用技术学术交流会  
会议时间:2016年10月1日
会议地点:马鞍山哈尔滨
主办单位:中国自动化学会,中国金属学会,中国计量协会
语种:chi
分类号:TM3TM7
关键词:发电机  内部故障  主保护配置  负序分量保护
在线出版日期:2019年12月10日
基金项目: