该论文分析了2012年江苏省一起由真空开关可恢复击穿故障引发的越级跳闸事件。文章指出,当真空开关发生可恢复击穿时,可能导致保护装置误动作,进而引发越级跳闸,影响供电系统的稳定性。通过对故障案例的详细分析,提出了加强设备检测和优化保护配置的建议,以提高电力系统运行的安全性和可靠性。 文档为pdf格式,0.28MB,总共3页。
- 文件大小:
- 286.72 KB
- 下载次数:
- 60
- 真空开关可恢复击穿故障引起的越级跳闸事件浅析 - 2012年江苏省电机工程学会城市供用电专委会学术年会.pdf ...
-
高速下载
|