不同地区普通办公建筑冷却塔供冷系统节能分析.pdf
简要介绍了冷却塔供冷系统原理,采用鸿业全年负荷计算及能耗分析软件HY-EP5.0,选用中国标准年(CSWD)气象数据,以某实际办公建筑为计算模型,按不同地区6个典型城市的气象参数进行全年动态负荷计算和空调系统综合能耗计算.结果表明:冷却塔可供冷时间和冷却塔实际供冷时间不一致,应采用冷却塔实际供冷时间进行衡量.不同地区冷却塔实际供冷量与冷却塔实际供冷时间变化规律不同,但供冷量占比的变化规律与供冷时间占比的变化规律相同.干燥地区冷却塔供冷的节能率最为显著,中等湿度地区和高湿度地区较小.中等湿度地区和高湿度地区是否适合采用冷却塔供冷,需根据具体工程进一步分析后确定.
作者:林秀军吴延奎朱树园
作者单位:艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司
母体文献:2018年深圳市暖通空调制冷学术年会论文集
会议名称:2018年深圳市暖通空调制冷学术年会
会议时间:2018年11月1日
会议地点:深圳
主办单位:深圳市制冷学会,深圳市土木建筑学会
语种:chi
分类号:TU8TU2
关键词:办公建筑 冷却塔供冷系统 切换温度 综合能耗
在线出版日期:2022年5月27日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 413.12 KB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|
|