办公建筑相变蓄热通风技术季节适宜性研究.pdf
季节间相变温度的不匹配、夜间通风潜力的不同导致相变蓄热通风技术应用在自由运行建筑中时存在适用期问题.本文运用EnergyPlus数值模拟软件,以自由运行办公建筑为对象,研究了不同相变温度对西部地区4个主要城市(成都、拉萨、兰州和西安)过渡季节和炎热季节相变蓄热通风技术降温效果的影响,并在最佳相变温度条件下分析了该技术对室内热环境的改善情况.结果表明:成都、兰州及西安最佳相变温度为25℃,在最佳相变温度下该技术可使成都、兰州和西安地区过渡季节和炎热季节室内操作温度满足ASHRAE·55标准80%可接受温度范围的时间提高18%~36%.
作者:刘江刘衍杨柳刘加平
作者单位:省部共建西部绿色建筑国家重点实验室/西安建筑科技大学,西安710055;西安建筑科技大学建筑学院,西安710055
母体文献:中国建筑学会第十三届建筑物理学术大会论文集
会议名称:中国建筑学会第十三届建筑物理学术大会
会议时间:2018年11月1日
会议地点:西安
主办单位:中国建筑学会
语种:chi
分类号:TU8TU2
关键词:办公建筑 相变蓄热通风 降温效果 相变温度 季节适宜性
在线出版日期:2021年8月24日
基金项目: