赤石大桥挂篮预压及成果分析.pdf
赤石大桥主桥为四塔双索面预应力混凝土斜拉桥,主梁为预应力砼箱梁,主梁0#梁段采用支架法进行现浇,其余梁段施工采用大型前支点挂篮悬臂浇筑法进行施工,在1#块施工前需对已安装好的挂篮进行预压,来验证挂篮结构的可靠性,并监测获得挂篮各项应力应变指标来进行成果分析.整个预压过程中挂篮各承重构件均未出现较大的形变,锚固系统锚杆组无明显形变,止推机构、中支点垫块以及斜拉索滑块等重要受力位置均为出现明显的形变,所以挂篮结构安全可靠。预压卸载完成之后对比预压加载前的标高值发现变化不大,均在5mm以内,说明挂篮各传力构件间联系较好,非弹性变形量较小,该变形量通过预压已经消除,不会影响主梁正常的施工。通过对比各工况下各构件的标高变化情况,发现在预压过程中最大的构件弹性变形量出现在前横梁的跨中部位,所处工况为加载至108%的预压荷载,最大弹性变形量约为25mm,这与计算书中的理论扰度值23.39基本吻合,说明挂篮实际受力情况与设计状态较为吻合。
作者:刘冬冬
作者单位:
母体文献:2015年四省两区一市特大桥梁学术交流会暨鲁粤辽湘路桥技术论坛论文集
会议名称:2015年四省两区一市特大桥梁学术交流会暨鲁粤辽湘路桥技术论坛
会议时间:2015年12月11日
会议地点:岳阳
主办单位:湖南省公路学会,广东省公路学会,山东公路学会,辽宁省公路学会,上海市公路学会
语种:chi
分类号:U44U4
关键词:预应力混凝土斜拉桥 挂篮预压 支架法 受力分析
在线出版日期:2018年5月24日
基金项目:
相似文献
相关博文
- 文件大小:
- 1.95 MB
- 下载次数:
- 60
-
高速下载
|