立式锅炉爆炸事故分析 - 2013年全国失效分析学术会议.pdf

2 0
2026-1-10 15:10 | 查看全部 阅读模式

会议论文《立式锅炉爆炸事故分析》发表于2013年全国失效分析学术会议,主要探讨了某起立式锅炉爆炸事故的原因。文章通过现场调查与实验分析,指出爆炸可能由水位控制失灵、压力过高及材料疲劳等因素引起。研究为锅炉安全运行提供了重要参考,强调了定期检测与维护的必要性。

文档为pdf格式,0.64MB,总共3页。

立式锅炉爆炸事故分析 - 2013年全国失效分析学术会议