关于几台变压器氢气单项异常增高的原因分析 - 甘肃省电机工程学会2013年学术年会.pdf

3 0
2026-1-10 11:43 | 查看全部 阅读模式

会议论文《关于几台变压器氢气单项异常增高的原因分析》针对多台变压器氢气含量异常升高的现象进行了深入探讨。文章分析了氢气异常可能的原因,包括内部绝缘材料老化、局部放电及冷却系统故障等。通过实验检测与数据分析,提出了相应的诊断方法和处理建议,为变压器的运行维护提供了重要参考。

文档为pdf格式,0.66MB,总共3页。

关于几台变压器氢气单项异常增高的原因分析 - 甘肃省电机工程学会2013年学术年会