一起220kV无间隙氧化锌避雷器故障原因分析及处理对策 - 第六届江苏省电机工程青年科技论坛.pdf

5 0
2026-1-10 11:17 | 查看全部 阅读模式

会议论文《一起220kV无间隙氧化锌避雷器故障原因分析及处理对策》探讨了一起实际发生的电力设备故障案例。文章详细分析了故障避雷器的结构特点、运行环境及可能的损坏机制,指出内部元件老化和外部环境因素是导致故障的主要原因。同时,提出了相应的处理对策,包括加强巡检、优化维护策略和提升设备选型标准,为同类设备的运行与维护提供了参考依据。

文档为pdf格式,0.4MB,总共3页。

一起220kV无间隙氧化锌避雷器故障原因分析及处理对策 - 第六届江苏省电机工程青年科技论坛