该论文分析了一起110kV电缆GIS终端发热的案例,探讨了发热的原因及相应的处理措施。通过对设备运行状态和故障现象的详细调查,文章指出发热主要由终端密封不良、局部放电以及安装工艺不当引起。针对这些问题,提出了加强密封性能、优化安装工艺和定期检测等处理方法,为电力系统安全运行提供了参考依据。