《30MW汽轮发电机投励磁电源造成汽轮机停机故障分析与解决方法》是2011年全国冶金热电专业年会的一篇重要论文。文章针对某30MW汽轮发电机在投入励磁电源过程中引发汽轮机非正常停机的故障进行了深入分析。通过对故障现象、电气参数及保护动作逻辑的详细研究,发现故障主要源于励磁系统与主控制系统之间的配合不当,导致保护装置误动作。文中提出了优化励磁控制逻辑、完善保护定值设定以及加强系统联调试验等解决方案,有效避免了类似故障的再次发生,对提高电厂运行安全性和稳定性具有重要参考价值。 文档为pdf格式,0.17MB,总共3页。
- 文件大小:
- 174.08 KB
- 下载次数:
- 60
- 30MW汽轮发电机投励磁电源造成汽轮机停机故障分析与解决方法 - 2011年全国冶金热电专业年会.pdf ...
-
高速下载
|