电热联合老化对XLPE电缆绝缘特性的影响
[电工技术]
电热联合老化对XLPE电缆绝缘特性的影响
39
0
admin
发表于 2025-1-24 08:30
|
查看全部
阅读模式
电热联合老化对XLPE电缆绝缘特性的影响
为了探究达到设计寿命的高压交联电缆继续运行的可靠性,文中对一回实际运行32 a的110 kV高压交联聚乙烯(XLPE)电缆采用预鉴定试验方法,进行为期180 d的电热循环加速老化试验。通过综合分析比较试验过程中电缆绝缘内、中和外层的电场强度和温度场变化的差异,并将各绝缘层试验条件转化为导体芯表面得到相应的等效试验条件,发现电缆绝缘中层和外层的等效试验条件接近电缆的实际运行情况。通过相关理化实验分析比较试验前后电缆绝缘各层的微观和聚集态状况。结果发现:绝缘内层在严苛的试验条件下热氧化降解占主导;绝缘中层虽然发生一定的氧化降解,但晶体结构仍有所改善;绝缘外层的结晶形态在温度效应的热刺激下趋于完善。因此,可以评估该退役电缆的其余部分在实际运行条件下仍具有长期服役的潜能。
标题:
电热联合老化对XLPE电缆绝缘特性的影响
Effect of electro-thermal aging on characteristics of XLPE cable insulation
作者:
王彦峰,闫国兵,谢榕昌,孙强,朱文卫,赵一枫,刘刚
WANG Yanfeng, YAN Guobing, XIE Rongchang, SUN Qiang, ZHU Wenwei, ZHAO Yifeng, LIU Gang
关键词:
高压电缆;交联聚乙烯(XLPE);加速老化;红外光谱(FTIR);差示扫描量热(DSC);热重分析(TG);X射线(XRD)
high voltage cable;cross-linked polyethylene (XLPE);accelerated aging;fourier transform infrared spectrometer (FTIR);differential scanning calorimetry (DSC);thermogravimetric (TG);X-ray diffraction (XRD)
2025-1-23 19:50 上传
电热联合老化对XLPE电缆绝缘特性的影响.pdf
文件大小:
6.89 MB
下载次数:
60
高速下载
电热
,
联合
,
老化
,
XLPE
,
电缆
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读: 1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。 2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。 3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。 4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。 5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。 本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。 本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
回复
举报
+ 搜索一下
推荐下载
1
DB3502_T 168-2024 排水管道非开挖修复技术指南
2
DB4109_T 060-2024 长输管道漏磁检测保供运行规范
3
T_CI 583—2024_临氢环境中聚乙烯管道寿命预测评价方法.pdf
4
DB1304_T 484-2024 压力管道安全隐患分类分级指南
5
T_CSCP T_CSCP0004-2024 轨道交通动态杂散电流对埋地钢质管道腐蚀干扰评价方法
6
DB61_T 1858-2024 二氧化碳驱埋地钢质管道外腐蚀控制技术规范
7
DB23T 3920—2024 埋地管道磁记忆评估指南.pdf
8
DB3201_T 1185-2024 燃气用聚乙烯管道定期检验技术规范
能源电力
光伏发电
风力发电
电动储能
电力行业
电网
化工
压力容器
管道
特种设备
化学分析
试剂
建筑工程
钢结构
设计规范
施工
检测
地质勘探
机械
无损检测
阀门
起重机
数控
焊接
电子信息
电子
电路
半导体
集成电路
信息技术
医药
常见病
中西医结合
高血压
养生
传染病
科学
天文地理
农业
气象
艺术
教育
手机访问
微信扫一扫
联系QQ客服
QQ扫一扫
2022-2025
新资汇 - 参考资料免费下载网站
浙ICP备2024084428号-1
关灯
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表