文档名:基于无功损耗的线路两端PMU相角差时变偏差修正方法 
摘要:相量测量单元(PMU)的优势之一是提供同步的相角数据.然而,因时间同步异常、装置故障等因素,部分实测PMU相角数据存在异常,影响PMU应用.提出一种基于无功损耗的线路两端PMU相角差时变偏差修正方法.首先,基于线路无功损耗量测值与估计值构造单时刻相角差偏差估计模型;然后,针对单时刻估计模型受噪声影响大的问题,基于相角差和线路参数间关系,将利用单时刻数据的时变偏差估计模型转化为利用多时刻数据的恒定线路参数估计模型;最后,通过黄金分割算法估计获取线路参数后,结合PMU幅值、功率数据反推出PMU相角差偏差,实现PMU时变相角差偏差的估计与修正.仿真和某省实测PMU数据测试结果表明:该方法可准确估计相角差偏差,抗噪能力强;与现有方法相比,该方法仅需单工况数据即可实现估计与修正,适用于不同时变类型偏差的修正. 
 
作者:徐飞阳   孔贺   蒋正威   顾雷   卢敏   薛安成 Author:XUFeiyang   KONGHe   JIANGZhengwei   GULei   LUMin   XUEAncheng  
作者单位:华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室,北京102206国网浙江省电力有限公司电力调度控制中心,浙江杭州310007 
刊名:电力科学与技术学报 ISTICPKU 
Journal:JournalofElectricPowerScienceandTechnology 
年,卷(期):2023, 38(1) 
分类号:TM74 
关键词:时变偏差  相角误差  相量测量单元  数据修正  输电线路   
机标分类号:TM712TP391.41U212.3 
在线出版日期:2023年4月18日 
基金项目:国家电网公司总部科技项目,国家自然科学基金基于无功损耗的线路两端PMU相角差时变偏差修正方法[ 
期刊论文]  电力科学与技术学报--2023, 38(1)徐飞阳  孔贺  蒋正威  顾雷  卢敏  薛安成相量测量单元(PMU)的优势之一是提供同步的相角数据.然而,因时间同步异常、装置故障等因素,部分实测PMU相角数据存在异常,影响PMU应用.提出一种基于无功损耗的线路两端PMU相角差时变偏差修正方法.首先,基于线路无功损耗量...参考文献和引证文献 
参考文献 
引证文献 
本文读者也读过 
相似文献 
相关博文 
 
        基于无功损耗的线路两端PMU相角差时变偏差修正方法  Time-varying deviation correction method of PMU phase difference at both ends of the line based on reactive power loss 
 
基于无功损耗的线路两端PMU相角差时变偏差修正方法.pdf 
- 文件大小:
 
- 1.81 MB
 
 
- 下载次数:
 
- 60
 
 
 
- 
		
高速下载
 
 
 
 |   
		
		
 	
  
 |