文档名:基于光纤传感稳态热容平衡模型的架空线路导线温度监测
摘要:架空线路温度监测过程中,受环境温度、日照等因素的影响,导致其监测数据失真,降低监测准确度.提出基于光纤传感器的架空线路导线温度监测方法.建立架空线路导线的稳态热容平衡模型,分析影响导线温度相关因素.通过光纤温度传感器得到热膨胀的反应系数,计算求得光纤布拉格光栅对温度变化的灵敏度系数,构建传感稳态热平衡方程.结合环境温度、风速和日照辐射等参数,利用导线温升公式计算出传感导线各部位热阻值,获得相对应温度监测数据,实现架空线路导线温度监测.实验结果表明,所提方法在不影响线路正常运行情况下,实验测得导线上表面、侧方位和下表面的温度分别为27.8℃、26.6℃和23.4℃,温度监测准确,误差小.

Abstract:Intheprocessofoverheadlinetemperaturemonitoring,duetotheinfluenceofenvironmentaltemperature,sunshineandotherfactors,themonitoringdataisdistortedandthemonitoringaccuracyisreduced.Atemperaturemonitoringmethodforoverheadlinecon-ductorbasedonopticalfibersensorisproposed.Thesteady-stateheatcapacitybalancemodelofoverheadlineconductorisestablished,andthefactorsaffectingconductortemperatureareanalyzed.Theresponsecoefficientofthermalexpansionisobtainedthroughthefibertemperaturesensor,thesensitivitycoefficientoffiberBragggratingtotemperaturechangeiscalculated,andthesensingsteady-statethermalbalanceequationisconstructed.Combinedwiththeparameterssuchasambienttemperature,windspeedandsunlightradiation,thethermalresistanceofeachpartofthesensingconductoriscalculatedbyusingtheconductortemperatureriseformula,andthecorre-spondingtemperaturemonitoringdataareobtainedtorealizetheoverheadlineconductortemperaturemonitoring.Theexperimentalre-sultsshowthat,withoutaffectingthenormaloperationoftheline,thetemperaturesoftheuppersurface,thesideorientationandthelow-ersurfaceoftheconductormeasuredbyusingtheproposedmethodare27.8℃,26.6℃and23.4℃respectively.Thetemperaturemo-nitoringisaccurateandtheerrorissmall.

作者:王亚鸽   房明磊   李成龙 Author:WANGYage   FANGMinglei   LIChenglong
作者单位:安徽理工大学力学与光电物理学院,安徽淮南232001安徽理工大学数学与大数据学院,安徽淮南232001
刊名:传感技术学报
Journal:ChineseJournalofSensorsandActuators
年,卷(期):2024, 37(1)
分类号:TM74
关键词:光纤传感器  架空线路监测  导线温度检测  光纤光栅  线路结构  
Keywords:opticalfibersensor  overheadlinemonitoring  conductortemperaturedetection  fiberbragggrating  linestructure  
机标分类号:
在线出版日期:2024年3月6日
基金项目:安徽省高校自然科学基金项目基于光纤传感稳态热容平衡模型的架空线路导线温度监测[
期刊论文]  传感技术学报--2024, 37(1)王亚鸽  房明磊  李成龙架空线路温度监测过程中,受环境温度、日照等因素的影响,导致其监测数据失真,降低监测准确度.提出基于光纤传感器的架空线路导线温度监测方法.建立架空线路导线的稳态热容平衡模型,分析影响导线温度相关因素.通过光纤温度...参考文献和引证文献
参考文献
引证文献
本文读者也读过
相似文献
相关博文

        基于光纤传感稳态热容平衡模型的架空线路导线温度监测  Temperature Monitoring of Overhead Line Conductor Based on Optical Fiber Sensing Steady-State Heat Capacity Balance Model

基于光纤传感稳态热容平衡模型的架空线路导线温度监测.pdf
2024-12-14 11:38 上传
文件大小:
712.21 KB
下载次数:
60
高速下载
【温馨提示】 您好!以下是下载说明,请您仔细阅读:
1、推荐使用360安全浏览器访问本站,选择您所需的PDF文档,点击页面下方“本地下载”按钮。
2、耐心等待两秒钟,系统将自动开始下载,本站文件均为高速下载。
3、下载完成后,请查看您浏览器的下载文件夹,找到对应的PDF文件。
4、使用PDF阅读器打开文档,开始阅读学习。
5、使用过程中遇到问题,请联系QQ客服。

本站提供的所有PDF文档、软件、资料等均为网友上传或网络收集,仅供学习和研究使用,不得用于任何商业用途。
本站尊重知识产权,若本站内容侵犯了您的权益,请及时通知我们,我们将尽快予以删除。
  • 手机访问
    微信扫一扫
  • 联系QQ客服
    QQ扫一扫
2022-2025 新资汇 - 参考资料免费下载网站 最近更新浙ICP备2024084428号
关灯 返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表